请教大神:3匹冷暖空调需要几平方的电线?

请教大神:3匹冷暖空调需要几平方的电线?

如题,请教大神。
本文地址: http://www.zqsx.net/bbs/viewthread.php?tid=634988 复制
幸福肇庆
独立回路2.5就够了
最好当然4方啦
独立一组线到空调的,2.5平方线就够了。
率性守则不要求任何人遵守,只作为版主和管理员的操作基本准则,不了解的话有可能对您造成损失,所以建议还是看一看。
生活中,快乐无处不在,关键在于一双发现的眼睛和一颗豁达的心灵
开心又要过日子,不开心又要过日子
国产牌子如某力等有核心技术的又是220伏机的话频繁起动的最好4方,国际普通一流技术松下变频的话空间就算经常开门的2.5很稳阵。如果是380电的话1.5也行,当然2.5更好,除非设备有短路或匝间漏电,国标线没想的那么不耐抗的。我在工厂上班时16方线拖50千瓦回流焊一样天天开机工作。
单相的6平方,三相的2.5平方。
2.5,再加漏电开关
乜空调电线原来都甘有学问架
电机起动电流是工作电流三倍。

起动时间只有几秒钟、线路过载发热并不严重、用2.5是勉强达标。

用4平方较好。
建议4平方。
提示: 作者屏蔽此贴的内容, 无法查看.
直接拉4平方。
最好4平。
2,5足够
关键是距离。距离与线损正相关,不是够不够过的问题。
如果只是空调机到墙插座(开关),1米多的距离,用1.5的国标铜线足矣,
如果是总开关箱到墙插座(开关),10米内,藏墙暗装 用2.5国标铜线够了,
如果你的是别墅等超大住宅,总开关箱到墙插座(开关)上100米线长,用10国标铜线也不为过。
3*0.735kw  2.2kw   约10A电流   发热和电流大小有关 Q=I^2Rt 市售插座2.5kw的里面线只有1.5mm^2     4平方吧  不能再多了 ^_^
请问几个问题:
1,变频机?还是定速机?
2,只用制冷?不用制热?
3,线藏墙还是明线槽?
4,自已家安装?还是帮别人安装?

变频机开机最初功率大于同匹数的定速机。
制热会功率更高。
线在墙内,要粗一些 ...